达力士卡泊三醇软膏能不能治好初发的白癜风 http://baidianfeng.39.net/a_zzzl/140112/4325487.html案例:
20XX年12月23日,天气:睛转多云,白天气温3~9℃,西北风3~4级;夜里睛,气温-1~-6℃,西北风4~5级。23日晚上11点对某街道工程近3km混凝土路面浇筑完毕,路面宽5.5m,厚20cm,强度等级为C25,运距约为1.5krn,混凝土运至工地15min内浇筑完毕。进行混凝土路面浇筑施工时,天气突然变冷,估计当时气温在-1~-3℃。在进行混凝土路面施工时,浇筑后抹平立即用草毡覆盖路面,没有采取有效的保温措施,导致m的混凝土路面在浇筑7h后出现混凝土路面表层有结冰现象。由于夜间温度达到-6℃左右,第二天早晨进行压面时发现表面冰渣较多且有冰纹、螺旋纹、直立纹等现象,表面混凝土已经受冻,经检测冰冻层厚度为3~5mm,施工方一度手足无措。此次质量事故受到工程各方的高度重视。施工方在查看路面受冻的基础上,经请教有关专家后,采取的应急处理措施及时合理,使混凝土路面的工程质量得到保证,维护了公司信誉,经济上甲、乙双方都没有受到损失。
1混凝土冬期施工的一般原理
JGJ/T-是针对建筑工程混凝土冬期施工规范中的“冬期”,与其冬季施工在概念上不完全相同。在我国的冬季是指一年12个月中11月、12月和元月,而规范中的冬期施工有其另外明确界定。JGJ/T-规范总则的1.0.3条规定“冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时即进人冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工”。公路养护网